Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij
  • Pagina:
  • 1
  • 2

Onderwerp: inductieplaat via modbus: teruglevering??

inductieplaat via modbus: teruglevering?? 1 jaar 5 maanden geleden #914

  • M ten Harmsen van der Beek
  • M ten Harmsen van der Beek's Profielfoto
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Berichten: 249
  • Ontvangen bedankjes 43
het is toch nog net iets gecompliceerder. bij toeval ontdekte ik net dat de beide modbus devices elkaar ook op een andere meting/register/mqtt_event beïnvloeden, kijk hieronder bv:
pulstot en export moeten gelijk zijn, dus dat is altijd een fijne controle. Dat de andere ook dezelfde meting weergeven klopt niet lijkt mij. 2 keer op een andere fase op dezelfde modbus (ik heb 3 fase modbussen), maar zoals eerder opgemerkt dus uitwisseling tussen de modbussen .













The administrator has disabled public write access.

inductieplaat via modbus: teruglevering?? 1 jaar 5 maanden geleden #918

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 208
  • Ontvangen bedankjes 118
Ik denk dat dit veroorzaakt wordt door reflectie in de data kabel (waarschijnlijk een wat langere kabel).
Door aan beide uiteinden van de kabel een 120 Ohm weerstand op te nemen worden deze reflecties gedempt.
Stuur even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan kunnen we hier verder op ingaan.
The administrator has disabled public write access.
Bedankt door: M ten Harmsen van der Beek

inductieplaat via modbus: teruglevering?? 1 jaar 5 maanden geleden #924

  • M ten Harmsen van der Beek
  • M ten Harmsen van der Beek's Profielfoto
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Berichten: 249
  • Ontvangen bedankjes 43
thx, mail verzonden ;)
The administrator has disabled public write access.