Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij

Onderwerp: Negatief verbruik

Negatief verbruik 9 maanden 1 week geleden #1670

  • Marcel
  • Marcel's Profielfoto
  • Offline
  • Berichten: 1
In bijgaand verbruiksoverzicht is een negatief verbruik te zien. Dat komt regelmatig voor in mijn verbruiksgrafiek van electra.
Waardoor wordt dit veroorzaakt?
The administrator has disabled public write access.

Negatief verbruik 9 maanden 1 week geleden #1673

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 279
  • Ontvangen bedankjes 141
Dit wordt veroorzaakt doordat verschillende meters op verschillende tijdstippen hun waarden doorgeven.

Slimme meters van het type DSMR2 meters geven eenmaal per 10 seconden een waarde door (DSMR 4 en nieuwer doen dit elke seconde).
Bruto productie meters met een pulsuitgang geven afhankelijk van het opgewekte vermogen en de ppm factor van de meter een puls met onbekende interval (iungo gebruikt de afstand tussen de pulsen als waarde voor vermogen).
Het kan dus zijn dat de slimme meter aangeeft dat er energie van het net gebruikt wordt terwijl er nog geen puls ontvangen is van de bruto productie meter, dit geeft dan 1 meetpunt onder de nullijn.

Verschillende slimme meters gebruiken ook middeling voor actueel vermogen waarbij dit fenomeen dus ook in meer of mindere mate aanwezig kan zijn.
Dit is goed te zien in onderstaande afbeelding waarbij de (modbus) bruto productie meter aangeeft dat er wordt opgewekt, terwijl de slimme meter (DSMR2) nog een meting geeft over de afgelopen periode (10s) waarin nog gebruikt werd en dit veroorzaakt dus een piekje)





Negatief verbruik is normaal gesproken van korte duur (1 of 2 meetpunten) en zichtbaar bij overgangen (bijv zodra er een wolk voor de zon komt).
Laatst bewerkt: 9 maanden 1 week geleden door Rodney.
The administrator has disabled public write access.
Tijd voor maken pagina: 0.084 seconden