Best panel,
Ik merk dat mijn dagelijks gasverbruik onjuist wordt weergegeven in de maandelijkse overzichten; zie figuren in bijlage. Het in de grafieken opgegeven totale maandverbruik is weer wel juist. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Bijlagen:
The administrator has disabled public write access.

foutieve grafiek 6 maanden 1 week geleden #1244

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 208
  • Ontvangen bedankjes 118
Hallo Leo,

De bijlagen zijn helaas niet zichtbaar.
Als je de bijlagen kunt versturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan zullen we ernaar kijken...
The administrator has disabled public write access.

foutieve grafiek 6 maanden 1 week geleden #1248

  • Leo Schrauwen
  • Leo Schrauwen's Profielfoto
  • Offline
  • Berichten: 4
Ah, ik zie het. Hierbij de bijlagen als jpg bestand.



The administrator has disabled public write access.

foutieve grafiek 6 maanden 1 week geleden #1249

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 208
  • Ontvangen bedankjes 118
Aan de plaatjes te zien heeft de gasmeter op 9 augustus een verkeerde stand (heel hoog) doorgegeven, de volgende dag wordt dit gecorrigeerd (de waarde is dan negatief).
Dat er af en toe een verkeerde waarde gecommuniceerd wordt kunnen wij helaas niet verhelpen, dit is aan de slimme meter fabrikanten (we zien de laatste tijd ook steeds vaker dat gasmeters af en toe een nul stand doorgeven). Het data pakket uit de slimme meter was in elk geval correct (er zit foutcontrole (CRC) in slimme meter data, indien de controle niet klopt dan verwerkt iungo het data pakket niet).

Het enige dat wij kunnen doen is de data controleren op rare uitschieters en deze uitfilteren, hier gaan we dus mee aan de slag (Graag even contact opnemen met ons via de mail, dan kunnen wij de oplossing testen op uw data).

De data aan de rechterkant van de grafiek wordt berekend aan de hand van de dag start standen (de eerste stand na middernacht) over de geselecteerde periode en de kans dat die niet klopt is zeer klein.
The administrator has disabled public write access.

foutieve grafiek 6 maanden 1 week geleden #1251

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 208
  • Ontvangen bedankjes 118
In beta release R3336 is een filter opgenomen die de foutieve piek niet meer toont.