Omvormer app geeft meer vermogen aan als iungo 6 maanden 3 weken geleden #1192

  • Jan van Manen
  • Jan van Manen's Profielfoto
  • Offline
  • Berichten: 19
  • Ontvangen bedankjes 6
Heb een iungo met oa een 3fase modbus brutoproduktie meter.
Als ik aan het einde van de dag mijn produktie bekeek op de solar edge (mijn omvormer) web portal had ik bv 50kW die dag opgewekt echter op de bruto produktie meter stond dan ongeveer 49kW. Oftewel 2% verschil.

Na wat onderzoek snap ik het verschil. De omvormer software van solar edge geeft het opgewekte gelijkstroom vermogen van de zonnepanelen weer (PV vermogen). Dit vermogen moet door de omvormer naar wisselstroom omgezet worden. Hier komt het rendament van de omvormer om de hoek kijken wat in mijngeval beter dan 2,5% moet zijn.

Kortom de 2% klopt. 1kW over de dag klinkt veel maar hij is momenteel 15 uur per dag aan, wat ongeveer 70 W per uur is.

Grt jan