Onderwerp: Error reading modbus register

Error reading modbus register 6 maanden 1 week geleden #1455

  • P. Meindersma
  • P.  Meindersma's Profielfoto
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Berichten: 129
  • Ontvangen bedankjes 26
Ik krijg sinds enige tijd enorme hoeveelheden foutmeldingen in de Iungo log, die erop duiden dat er iets mis is met het uitlezen van mijn 3 Modbus (Eastron SDM120) kWh meters. De log ziet er als volgt uit:

19-02-10 14:59:00 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:00:28 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:00:37 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:03:03 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:04:20 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:05:38 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:05:48 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:05:57 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:09:40 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:13:04 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:15:10 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:16:28 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:16:38 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:17:16 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:19:13 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 1: timeout
19-02-10 15:20:00 wrn energymeter-sdm120-modbus Error reading modbus register 12 on addr 3: timeout

De 3 Modbus meters meten het verbruik van mijn warmtepomp buitenunit (adres 1), binnenunit (adres 2) en boiler (adres 3). Ik zie een groot verschil tussen de totale hoeveelheid opgenomen vermogen en het opgenomen vermogen van de 3 Modbus meters. Dat kan niet worden verklaard met het overige huishoudelijke verbruik. Het lijkt er dus op dat een of meer van de 3 Modbus meters te weinig opgenomen vermogen meten.

Gezien de logging verdenk ik de Modbus meter met adres 1. Deze meet het opgenomen vermogen van de buitenunit. Als ik deze meter bekijk in de meterkast, dan flikkert het display af en toe. Dit gebeurt niet bij de andere Modbus meters.

Zijn er meer mensen met dezelfde ervaring? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat er geen 120 Ohm weerstand is aangebracht bij de laatste doorgeluste Modbus meter, of hangt er een draadje los?
The administrator has disabled public write access.

Error reading modbus register 6 maanden 6 dagen geleden #1460

  • Rodney
  • Rodney's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 231
  • Ontvangen bedankjes 129
Een af en toe timeout op modbus kan voorkomen en is niets om zorgen over te maken, echter bijgevoegde log geeft aan dat elke poging om adres 1 te benaderen niet lukt (timeout om de 10 seconden).

Het flikkeren van het display van de meter is ook een indicatie dat de meter ofwel defect is of geen goed contact maakt (Neem contact op met het bedrijf waar je deze meter hebt aangeschaft voor eventuele garantie).

De 120Ohm afsluitweerstand heeft hier geen enkel effect op. De afsluitweerstand is voor het dempen van reflecties op de bus bij lange afstanden en/of hoge snelheden. Normaal gesproken is de totale lengte van de modbus verbindingen korter dan 3 meter en met een snelheid van 9600baud hebben eventuele reflecties geen effect op de communicatie. Bovendien zou de log dan een andere foutmelding tonen (CRC of sync error).
Laatst bewerkt: 6 maanden 6 dagen geleden door Rodney.
The administrator has disabled public write access.
Bedankt door: P. Meindersma

Error reading modbus register 6 maanden 6 dagen geleden #1465

  • P. Meindersma
  • P.  Meindersma's Profielfoto
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Berichten: 129
  • Ontvangen bedankjes 26
Rodney schreef :
Een af en toe timeout op modbus kan voorkomen en is niets om zorgen over te maken, echter bijgevoegde log geeft aan dat elke poging om adres 1 te benaderen niet lukt (timeout om de 10 seconden).

Het flikkeren van het display van de meter is ook een indicatie dat de meter ofwel defect is of geen goed contact maakt (Neem contact op met het bedrijf waar je deze meter hebt aangeschaft voor eventuele garantie).

De 120Ohm afsluitweerstand heeft hier geen enkel effect op. De afsluitweerstand is voor het dempen van reflecties op de bus bij lange afstanden en/of hoge snelheden. Normaal gesproken is de totale lengte van de modbus verbindingen korter dan 3 meter en met een snelheid van 9600baud hebben eventuele reflecties geen effect op de communicatie. Bovendien zou de log dan een andere foutmelding tonen (CRC of sync error).
Dag Rodney,
Dank voor je snelle reactie. Ik ga naar de Modbus meter laten kijken.